您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 电表箱进出线的作用

cn_wmx

cn_wmx   |   当前状态:在线

总积分:1565  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-10-19

最后登录时间: 2019-07-02

空间 发短消息加为好友

电表箱进出线的作用

cn_wmx  发表于 2014/5/26 8:01:46      1620 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 1.电表箱应有防雨措施。
2.每表配线的绝缘铜线不小于4mm2, RS485回路导线应不小于0.5mm2。
3.多表位计量箱内各电能表中性线应分表安装,不得共用。
4.计量箱内应采用绝缘阻燃的导线,色标应为:相线为黄绿红三色 ;零线为黑色;PE线为黄绿双色线。
5.进线单元爬电距离大于12mm,电气间隔大于10mm,出线单元爬电距离大于8mm。
6.进线开关室内应配置采集器使用的辅助端子。
7.计量箱内亦采用线槽布线,进出线独立分开,布线设计合理、工艺过关。
8.每个表位要有编号,应在计量表出线端的进户线上设置“产权分界点”标识。

1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/5/26 10:46:56

    学习.

    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/5/26 10:46:56 发表于2楼的内容

  • fuhuafeng72

    fuhuafeng72   |   当前状态:在线

    总积分:924  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-03

    最后登录时间: 2015-06-29

    空间 发短消息加为好友

    fuhuafeng72   发表于 2014/5/26 14:14:14

    7.计量箱内亦采用线槽布线,进出线独立分开,布线设计合理、工艺过关。

    3楼 回复本楼

    引用 fuhuafeng72 2014/5/26 14:14:14 发表于3楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/5/26 16:57:57

    严格按规范要求布线

    4楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/5/26 16:57:57 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/5/26 18:28:39

    楼主辛苦了,继续!

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/5/26 18:28:39 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /