您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC通讯板 FX1N-485-BD 是否支持PC上传程序?

fuhuafeng72

fuhuafeng72   |   当前状态:在线

总积分:924  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-04-03

最后登录时间: 2015-06-29

空间 发短消息加为好友

三菱PLC通讯板 FX1N-485-BD 是否支持PC上传程序?

fuhuafeng72  发表于 2014/5/28 15:32:09      1423 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

因为422口要与HMI通讯,程序调试时,监控是否可以通过三菱PLC通讯板 FX1N-485-BD来完成?上传、修改程序是否跟422一样的?

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2014/5/28 18:51:35

    有232bd  422bd模块

    485bd你怎么连接电脑?

    再用一个485 232转接器? 

    太费劲了

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2014/5/28 18:51:35 发表于2楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4822  2024年可用积分:6

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/5/28 19:43:32

    不能吧

    3楼 回复本楼

    引用 guai 2014/5/28 19:43:32 发表于3楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2014/6/30 15:54:14

    不能。

    4楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2014/6/30 15:54:14 发表于4楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2014/6/30 17:19:49

    HMI有485口吗,有的话可以连485BD板这样通讯

    5楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2014/6/30 17:19:49 发表于5楼的内容