电气系统的干扰通常分为磁场干扰和高次谐波干扰, 如何解决这两种干扰,现介绍下列几种方法。

一.磁场干扰采用隔离的方法
1,变频器的动力线与PLC信号线不能够走在一起,信号线要采用屏蔽电缆,并加钢管进行隔离
2,动力线的地线要与信号通道的地线不能连在一起,应为变频器工作时产生谐波电流通到大地有可能对信号通道产生干扰,所以建议分开
3,变频器单独放一个柜子,不要同PLC放在同一个柜
4,变频器加屏蔽网进行隔离
5,变频器与信号通道的电源隔离,可在变频器主回路或信号通道回路加装隔离变压器
6,在PLC模块与传感器中间加隔离放大器
二.高次谐波干扰可采用抑制法
1,在变频器输入或输出端加装电抗器滤波
2,在变频器输入端加RC型滤波器
3,在变频器输出与马达动力线之间加磁环
4,在变频器直流P+,P-之间对地加谐振电容去谐波
5,降低变频器的载波频率及时间常数