您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器运行对开关电源电源质量的干扰问题

fuhuafeng72

fuhuafeng72   |   当前状态:在线

总积分:924  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-04-03

最后登录时间: 2015-06-29

空间 发短消息加为好友

变频器运行对开关电源电源质量的干扰问题

fuhuafeng72  发表于 2014/6/6 8:25:00      892 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

硬件:

22KW,380V变频器一只,

200W,DC24V开关电源一只,

DC24V接近开关一只,

连接:

变频器接入三相电源

开关电源接入AC220V电源(用变频器输入电源的一相和N)

把接近开关连接到开关电源的输出DC24V

这个时候情况:
当变频器没有运行时,

接近开关状态正常,

当运行变频器后,

接近开关指示的LED发光二级管在没有检测到信号时微亮,检测时,不好的接近开关会有误动作。

我的问题是:

这种变频器谐波主要通过开关电源的输入AC220线路串入(不管是线路内串入还是电磁串入),而开关电源有滤波电路,为什么不能把它滤掉呢?

这种干扰,如何从开关电源方面入手解决?(由于设备实际结构,加隔离变压器不太方便,或效果不太好)


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /