不同变比电流互感器。这种型号的电流互感器具有同一个铁心和一次绕组,而二次绕组则分为两个匝数不同、各自独立的绕组,以满足同一负荷电流情况下不同变比、不同准确度等级的需要,例如在同一负荷情况下,为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1.1K2为200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2为300/5.1级)。
cn_wmx | 当前状态:在线
总积分:1565 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-10-19
最后登录时间: 2019-07-02
cn_wmx 发表于 2014/6/9 8:20:06
学习了。谢谢楼主指导。
引用 cn_wmx 2014/6/9 8:20:06 发表于2楼的内容
guoyi1000 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2004-02-26
最后登录时间: 2020-07-16
guoyi1000 发表于 2014/6/9 8:49:41
我用的比较少,
引用 guoyi1000 2014/6/9 8:49:41 发表于3楼的内容
guai | 当前状态:在线
总积分:4822 2024年可用积分:6
注册时间: 2013-08-04
最后登录时间: 2022-03-24
guai 发表于 2014/6/9 20:47:34
读数就是乘以倍数的
引用 guai 2014/6/9 20:47:34 发表于4楼的内容