您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机估算电流配接触器、断路器、热继电器对照表

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

电动机估算电流配接触器、断路器、热继电器对照表

lslsm  发表于 2014/6/8 23:43:44      1189 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择交流接触器和断路器及热继电器,那么我们下面就来简单的估算改选择用多大电流的产品。
    首先,我们要清楚我们的电动机是用在什么场合上的,使用频率高还是低,如果是使用频率高的情况下,我们要选择的断路器、接触器要比使用频率低的产品电流要大,还有国产接触器和进口接触器的选择也不一样的,由于质量不一样,选择产品的时候也不一样,这里我们举例国产产品来做选择。需要补充下,电动机小于5KW的情况下都是采用直接启动,大于5KW采用软启动(星三角启动);电压采用380V估算。220V电压后面在补充说明。

注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)为直启,5.5KW以上为软启或减压启动。


电动机

功率

估算电流建议选用
接触器
 建议选用
断路器
  建议选用
热继电器
1.5KW3A12A16A2.2~3.5A
2.2KW4.4A18A20A3.2~5A
3KW6A25A32A4.5~7.2A
4KW8A40A63A6.8~10A
5.5KW11A63A80A10~16A
7.5KW15A18A25A10~16A
9KW18A25A32A14~22A
11KW22A32A50A20~32A
15KW30A40A63A28~45A
18.5KW37A50A63A28~45A
22KW4463A80A40~63A
30KW60A80A100A40~63A
37KW74A95A125A53~85A
45KW90A110A150A75~120A
55KW110A150200A75~120A
75KW150A200A225A100~160
90KW180A250A300A200A
110KW220A300A350A300A
132KW270A350A400A300A
160KW320A400A500A400A
185KW370A450A630A500A
200KW400A500A630A500A


    相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器和热继电器也放大20%电流。


1楼 0 0 回复
  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4822  2024年可用积分:6

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2014/6/9 7:47:30

    选的接触器也太大了吧

    2楼 回复本楼

    引用 guai 2014/6/9 7:47:30 发表于2楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/6/9 10:35:12

    考虑了国产的质量问题,有些大!

    3楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/6/9 10:35:12 发表于3楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/6/10 11:22:06

    5.5kw的选的太大了吧

    4楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/6/10 11:22:06 发表于4楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2014/8/31 11:15:38

    断路器和接触器一般按2倍选,热继电器一般按0.95---1.05选择,供讨论。楼主是否选择太大了。

    5楼 回复本楼

    引用 ahljj 2014/8/31 11:15:38 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /