一、RTU中IO板卡故障

  1、巡检发现单块IO板卡的工作灯灭;

   ◆ 若该卡件所接仪表不涉及到关井,与主控室联系,将该卡件插入备用插槽;

   ◆ 若该卡件所接仪表涉及到关井,通知采气队戴上备帽然后将RTU关井信号线摘除,与主控室联系,将该卡件插入备用插槽,待卡件正常后恢复关井信号线,通知采气队摘除备帽;

  2、巡检发现所有IO板卡的工作灯(绿灯)灭,检查通讯CPU是否上电;

   ◆ 未上电,给通讯CPU上电,若卡件仍未正常,更换背板;

   ◆ 已上电,更换背板;

  3、正常工作的仪表所接通道为红色,断开仪表回路,用信号发生器模拟一个4-20mA的电流信号送入卡件,与主控室联系;

   ◆ 上位机数据显示不正常,则该通道坏,更换通道;

   ◆ 上位机数据显示正常且与电流值相对应,则卡件通道到仪表接线端子排上线缆断,立即更换接线。

二、RTU控制器故障

  1、主CPU工作指示灯光不亮或有故障代码,若未自动切换到备用CPU,立即手动切换到备用CPU。将主CPU的SW1-3拨码拨下恢复出厂默认设置,重新下装程序,再将该拨码拨回原位置,上电后显示“BA”为正常,否则更换新的CPU,组态并下装程序;

  2、备用CPU工作指示灯光不亮或显示除“BA”之外的代码,按上述步骤;

  3、CPU的以太口工作指示灯不亮,查看网线两端是否插紧,若已插紧,与主控室联系,更换BB交换机的其他以太口,对该CPU执行PING命令,PING得通,则更换BB交换机,PING不通,则更    换CPU。

三、RTU通讯CPU故障 

  1、通讯CPU工作指示灯灭,检查接线供电,接线供电正常,更换通讯CPU;

  2、通讯CPU的以太口工作指示灯不亮,查看网线两端是否插紧,若已插紧,与主控室联系,更换BB交换机的其他以太口,对通讯CPU执行PING命令,PING得通,则更换BB交换机,PING不通,则更换CPU。

四、RTU冗余切换模块故障

  冗余通讯模块指示灯灭,与主控室联系,更换冗余切换模块,若仍未正常,更换背板。

五、RTU中3COM交换机故障

  1、3COM交换机工作指示灯灭,检查接线,接线供电正常,则更换3COM交换机;

  2、某一个在用的接口指示灯灭,使用备用的接口。

六、RTU中BB交换机故障

  1、BB交换机工作指示灯灭,检查接线,接线供电正常,则更换BB交换机;

  2、某一个接口工作灯灭,更换BB交换机。

七、RTU中TSR故障

  1、TSR工作指示灯灭,检查接线,接线供电正常,则更换TSR;

  2、液控柜数据传不到上位机时,PING TSR,按故障二情况处理。

八、RTU电源故障

  单个电源工作指示灯灭,检查220V交流输入是否正常,正常则更换电源模块,无交流输入或电压值不正常,更换从空开到该电源模块的接线

  两个电源模块工作指示灯灭,检查电源模块220V交流输入是否正常,正常则更换电源模块,无交流输入或电压值不正常,检查从空开到该电源模块的接线,有虚接或短接情况,马上更换,若空开处无电压,通知水电队检查从配电柜到RTU的供电。

九、RTU孔板尺寸更改

  为满足生产条件或工艺要求,需要更换新的孔板,在RTU程序里要更改孔板尺寸,以KL2-12为例:打开ControlWave Designer Open Project/Unzip ProjectKL2-12打开Project Logic POUs 

Gas_flowV,将Oridiam的值改为新的孔板尺寸,保存,分别对两个控制器下装。

十、RTU关井后复位操作

  在工程师站打开Station将权限改为管理员级,在工具栏点击Configure System Hardware Controller Interfaces Controllers,如KL2-12,点击RTU012的View Point,全厂ESD复位双击KL2_C_2_12,将OP值改为Normal;主控室发出关井指令双击KL2_C2_12,将OP值改为Normal,在右上角点击“Yes”确认。

11、RTU控制器组态问题

  将串口线接入控制器A,打开Local View;

  1、出现New View Mode对话框,选择Local模式,输入名称,点击Create;

  2、出现Communication Setup:Step1对话框,点击下一步;

  3、出现RTU Setup:Step 2 of 3对话框,选择No,thank you,再选RTU类型,点击完成;

  4、在Local View窗口点击Network前的+号,右键点击RTURTURTU Configuration Parameters;

  5、出现Flash Congfiguration界面,点击Load From RTU;

  6、出现Sign on to RTU窗口,输入用户名和密码,确定;

  7、点击Ports选项,选择ENET1,输入CPU A、B的IP地址和子网掩码;选择COM1,在Protectol的Mode选项中选择MODBUS MASTER,在Message Type中,对于没有TSR的选RTU,对于有TSR的选ASCII;

  8、点击IP Parameters,输入网络主机地址;

  9、点击Application Prameters,输入CPU A、B的IP地址;

  10、点击Save to RTU,关闭CPU A,将串口线插入CPU B,再次点击Save to RTU。

12、RTU通讯CPU组态问题

  将串口线接入通讯CPU,打开Local View;

  1、出现New View Mode对话框,选择Local模式,输入名称,点击Create;

  2、出现Communication Setup:Step1对话框,点击下一步;

  3、出现RTU Setup:Step 2 of 3对话框,选择No,thank you,再选CWave-RIO类型,点击完成;

  4、在Local View窗口点击Network前的+号,右键点击RTURTURTU Configuration Parameters;

  5、出现Flash Congfiguration界面,点击Load From RTU;

  6、出现Sign on to RTU窗口,输入用户名和密码,确定;

  7、点击Ports选项,选择ENET1,输入通讯CPU的IP地址和子网掩码;

  8、点击IP Parameters,输入网络主机地址;

  9、点击Application Prameters,输入通讯CPU的IP地址;

  10、点击Save to RTU。

13、RTU中IO卡件组态问题

  将串口线接入通讯CPU;

  1、打开ControlWave DesignerFileOpen Project / Unzip Project,打开程序;

  2、点击ViewIO Configurator;

  3、出现I/O Configuration Wizard(Step 1 of 3),点击下一步;

  4、出现I/O Configuration Wizard(Step 2 of 3),在Unit Type中选择CW_,在Ext Rack Boards中选择卡件,点击ADD,添加到Selected Board List,点击下一步;

  5、出现I/O Configuration Wizard(Step 3 of 3),选择卡件,在IP Address中输入扩展机架的IP地址,点击Show Detail Pins’ Information;

  6、出现Configure List of Available Analog Pins,在List of Available Pins中选择要使用的通道,输入位号,重复该操作到该卡件配置完,点击Done;

  7、重复第5和6步,对其他卡件组态。

14、RTU程序下装问题

  用串口下程序

  1、将串口线接入通讯CPU,打开ControlWave Designer,找到已编写的程序,右键点击RTU_RESOURCE,选择Settings;

  2、出现Resource settings窗口,选择DLL端口,在DLL中选择Serial,在Parameter中输入通讯口、波特率、响应时间,确认;

  3、点击Project Control;

  4、出现Sign In Requird窗口,输入用户名和密码,确定;

   出现RTU_RESOURCE窗口,点击StopResetDownloadDownload SourceDownloadDownloadDownloadActivateCold。

    用以太口下程序

   1、将串口线接入通讯CPU,打开ControlWave Designer,找到已编写的程序,右键点击RTU_RESOURCE,选择Settings;

   2、出现Resource settings窗口,选择DLL端口,在DLL中选择TCP/IP,在Parameter中输入IP地址、响应时间,确认;

            3、点击Project Control;

            4、出现Sign In Requird窗口,输入用户名和密码,确定;

   5、出现RTU_RESOURCE窗口,点击StopResetDownloadDownload SourceDownloadDownloadDownloadActivateCold。

1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/6/11 15:09:11

    学习.

    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/6/11 15:09:11 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/6/12 6:00:27

    挺复杂的,什么是RTU啊?

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/6/12 6:00:27 发表于3楼的内容

  • fjjy501

    fjjy501   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    fjjy501   发表于 2014/6/12 8:18:57

    RTU是远程终端监控系统          

    4楼 回复本楼

    引用 fjjy501 2014/6/12 8:18:57 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /