您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » RTU在能源管理数据采集中的应用实践

gaolu8gaolu8

gaolu8gaolu8   |   当前状态:在线

总积分:3983  2024年可用积分:5

注册时间: 2014-03-04

最后登录时间: 2024-03-28

空间 发短消息加为好友

RTU在能源管理数据采集中的应用实践

gaolu8gaolu8  发表于 2014/6/19 17:22:31      1659 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

RTU在能源管理数据采集中的应用实践

 

 能源管理系统是集过程监控、能源管理、能源调度为一体的、以计算机网络技术为基础的监控一体化系统。由于在实际现场当中监控设备种类繁多、协议多样化,并地理分散,企业的生产监控及信息化软件标准又不统一,因此我们采用RTU来解决上述问题,实现不同生产商、不同类型PLC/DCS的数据采集。

RTU工业通信网关采用高性能的嵌入式计算平台,服务内核软件可运行于桌面操作系统或嵌入式操作系统中,是一个脱离于具体硬件设备接口的通讯服务平台,该系统拥有高性能的实时数据库系统,具有多种通讯采集和转发规约库。可以实现采集多个不同子系统的数据,进行数据集中汇总、分类和预处理,可以简化系统中异种协议的转换和系统联网过程,异种协议容易接入并可转换为标准协议(如OPC方式)与其它系统联网。

以下具体举例,详细阐述RTU在数据采集中的应用实践。

1. 装置前面板

2. 装置后面板

3 出厂缺省设置

网关出厂的用户名、密码及串口设置、网卡的IP 如下

用户名/密码 admin/1234

COM1-COM8  默认RS485

LAN1-LAN8 192.168.0.101

               192.168.1.101

               192.168.2.101

               192.168.3.101

               192.168.4.101

               192.168.5.101

               192.168.6.101

               192.168.7.101

4. 现场实物图片

5.配置软件使用说明

pFieldComm管理软件的安装与使用

(1). pFieldComm软件安装

        按照默认设置安装即可。由于安装过程很简单,此处省略。

(2). pFieldComm软件使用
        安装完成后会显示如下程序

选择配置管理工具打开管理工具配置界面

   

软件界面如下图所示:

(3). 软件功能介绍

 

工具栏

6.参数修改

在现场网关的采集网卡一般需要修改为现场的网络,修改参数时首先需要连接到网关上

(1).  根据网关的缺省设置确定本机的ip地址(8口为例,网卡默认IP地址为192.168.7.101,修改本机IP192.168.7.xxx)

(2).  点击连接     如下图所示配置本机所连网卡的ip地址,填写用户名(admin)密码(1234),连接

连接成功时工具栏的各图标被激活如下图所示

点击网络参数按钮      ,出现如下对话框

可以修改对应网卡的IP地址及相关信息,修改完成后重启网关生效

注意不要与现场的网络IP冲突

7. 工程的建立与配置

下面以西门子300PLC为例介绍工程的建立与配置

选择新建工程,确定工程的名称及路径等

?       工程创建后显示如上图所示

?       工程主要包括数据采集与数据转发两部分

?       (1). 采集端的配置

?       通道的建立与设置

?       选中采集右键-新建通道,显示如右图所示界面

?       在通道处我们需要配置通道名称、描述及选择通道协议(此处以西门子plc为例)

?       选择完通道协议后需要配置与网关相连的PLCIP地址及相应的端口号(西门子plc默认端口号为102

?      

?      

?       (2).其他通道协议默认端口号

?       AB PLC5000默认端口号为44818

?       (通道协议选择)

?       MODBUS TCP默认端口号为502

?       OPC TUNNELLER默认端口号为2500

?       (3).通道协议选择

?       AB PLC5000使用AB PLC Ethernet

?       AB SLC500使用AB以太网PLC

?       (注意对于数据点都使用AB以太网PLC

?       WINCC 、横河及各种采集机使用OPC TUNNELLER MUSTER

?       Modcan PLC、浙大中控使用MODBUS MASTER

?       西门子plc选择西门子PLC200300400

?       (4).命名规则:

?       通道命名:使用物理网口来命名,如实际使用1口,则命名为LAN1

?       设备命名:使用IP分配表中设备的名字,如EMS04-02.PLC(新中板加热炉主控室采集机) 则命名为EMS04-02.PLC

?       测定命名:使用网口来命名,如实际使用1口,则测点名称从40001开始依次往下

?                         实际使用2口则测点名称从41001开始依次往下

?              实际使用3口则测点名称从43001开始依次往下,其它依次类推

?       (5).设备的建立与设置

?       选中刚才创建的通道右键-新建设备,显示如右图所示界面

?       在设备处我们需要配置设备名称、描述及选择设备参数(需要根据现场实际参数选择,如果现场数据为32位还需要注意数据的分布格式与现场一致,此处以西门子300plc为例)

?      

?      

?       完成设备的配置后确定显示下图所示界面

?       在设备内我们将添加需要采集的数据

?      

?       (6).测点的添加

?       选中设备,双击右侧界面或右键-添加测点显示右图所示

?       在基本参数中需要配置测点名称、描述及选择数据类型

?      

?       I/O连接中需要配置测点数据地址格式

?       以西门子PLC为例如果现场给出的信号点地址为M地址如:M56   数据类型:浮点则配置格式如右图1所示(不推荐使用M地址)

?       如果现场给出的地址为DB地址如:DB1.DBD12 数据类型:浮点和DB1.DBX2.0数据类型:位则配置格式如右图23所示

?       注意开关量偏移地址的位数要比实际地址大一位及PLC中的0-7对应偏移地址中的1-8

?      

?      

?       完成添加后显示下图所示界面

?      

?       8.工程的下载与上传

?       工程下载

?       工程配置完成后需要下载到网关中,连接网关,点击下载图标,将工程下载到网关中(第一次下载需要将驱动下载到网关中,以后无需下载驱动),下载完成后立即应用。

?       工程上传

?       工程上传与工程下载相同,连接网关后点击上传图标,将工程长传到本机上

?       9.数据监视功能

?       工程下载完成后可以通过数据监视功能监视实时数据,点击监视图标      ,同样需要连接到网关,连接后选中需要监视的设备,如下图所示

?      

?       在实时数据当中可以通过设备状态判断数据连接的情况

?       0代表初始状态                1代表正常

?       2代表超时                4代表设备禁止

?       5代表设备禁止且通道异常

10.RTU的成功应用,将一个大型国有企业上百套不同年代、不同厂家、不同种类的PLC/DCS系统的能源管理数据实现了集中采集,高效一体化的能源管控平台为企业实施以能源平衡为龙头的生产模式提供了有力的技术平台。