防止爆炸,就是要避免爆炸发生的三个条件同时存在。由于氧气(空气)无处不在,难以控制。因此,控制易爆气体和引爆源为两种最常见的防爆原理。而在仪表行业中还有另外一种防爆原理:控制爆炸范围。仪表中常见的三种防爆原理: 控制易爆气体 人为地在危险场所(我们把同时具备发生爆炸所需的三个条件的工业现场称着危险场所)营造出一个没有易爆气体的空间,将仪表安装在其中,典型代表为正压型防爆方法Exp。工作原理是:在一个密封的箱体内,充满不含易爆气体的洁净气体或惰性气体,并保持箱内气压略高于箱外气压,将仪表安装在箱内。常用于再线分析仪表的防爆和将计算机、PLC、操作站或其它仪表置于现场的正压型防爆仪表柜。控制爆炸范围 人为地将爆炸限制在一个有限的局部范围内,使该范围内的爆炸不致于引起更大范围的爆炸。典型代表为隔爆型防爆方法Exd。工作原理是:为仪表设计一个足够坚固的壳体,按标准严格地设计、制造和安装所有的界面,使在壳体内发生的爆炸不致于引发壳体外危险性气体(易爆气体)的爆炸。隔爆防爆方法的设计与制造规范极其严格而且安装、接线和维修的操作规程也非常严格。该方法决定了隔爆的电气设备、仪表往往非常笨重,操作须断电等,但许多情况下也是最有效的办法。控制引爆源 人为地消除引爆源,既消除足以引爆的火花,又消除足以引爆的表面温升,典型代表为本质安全型防爆方法Exi。工作原理是:利用安全栅技术,将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内。按照国际标准和我国的国家标准,当安全栅安全区一侧所接设备发生任何故障(不超过250V电压)时,本质安全防爆方法确保危险现场的防爆安全。Ex ia级本质安全设备在正常工作、发生一个故障、发生二个故障时均不会使爆炸性气体混合物发生爆炸。因此该方法是最安全可靠的防爆方法。
1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/7/2 15:02:42

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/7/2 15:02:42 发表于2楼的内容

  • zhang1003

    zhang1003   |   当前状态:离线

    总积分:293  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-01

    最后登录时间: 2007-07-04

    空间 发短消息加为好友

    zhang1003   发表于 2007/7/2 16:58:58

    3楼 回复本楼

    引用 zhang1003 2007/7/2 16:58:58 发表于3楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2025年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2007/7/10 11:10:49

    本安仪表当无安全栅时,是不是就成了不防爆的了?