您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 力控组态软件怎么和支持modbus协议的设备通信

sunway

sunway   |   当前状态:在线

总积分:1440  2024年可用积分:-10

注册时间: 2004-12-28

最后登录时间: 2024-03-11

空间 发短消息加为好友

力控组态软件怎么和支持modbus协议的设备通信

sunway  发表于 2014/7/31 9:37:58      1147 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问题:力控组态软件怎么和支持modbus协议的设备通信

回答:Modbus 是应用于电子控制器上的一种通用协议。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)或者串口和其它设备之间可以通信。力控科技的开发平台,既可以作为modbus主站从设备采集数据,也可以作为modbus从站将数据转发给其他的modbus主站,下面以力控作为modbus(rtu串行口)主站为例讲解

1、力控作为modbus主站访问其他modbus从站的方法概括来讲可以分为两个步骤:

  (1)、进入io设备组态,找到modbus(rtu串行口),组设备

 

结合现场情况填写以上参数,设备地址和实际连接设备的地址一致。

(2)、串口配置

 

(3)、采集配置

 

(1)写单个寄存器:HR保持寄存器单寄存的写入操作,一般设备支持这个命令。一条命令只能写一个寄存器。简单的数据类型可以用这条命令支持,如8位、16位的数据类型可以用此命令写入。

(2)写多个寄存器:HR保持寄存器多寄存器的写入操作,一条命令可以写多个寄存器的值。复杂的数据类型用这条命令支持,如32位,64位的数据类型。

(3)屏蔽写寄存器:HR保持寄存器的模拟量按位操作命令(设备要支持屏蔽写命令22功能码)。

(4)最大长度:是指MODBUS中一条数据所读取的字(两个字节)数,包的长度越长,一次读取的数据就越多,通讯效率就越快。MODBUS协议中规定数据包最大长度不能超过255个字节。另外有些PLC对包长还有限制,请根据具体设备进行填写。

(5)组包间隔:两个相邻采集点的字偏移地址如果大于等于“组包间隔”就重新打一个包。他可以控制包中数据点的密度,如上图配置包中相邻数据的地址间距不会大于10。

(6)05功能码:选中后线圈下置命令用05功能码执行。

(7)15功能码:选中后线圈下置命令用15功能码执行。

2、数据连接

 打开数据库组态,选择数据库新建点:

 

选择相应的点类型,点击继续

 

填写点名,其他可以默认,点击数据连接

 

点参数:常用的是PV(现场实时值)和DESC,当要读取字符串时要用DESC

连接IO设备:选择要连接的的设备名称

连接项:点击“增加”增加链接项

 

根据实际的工程需要设置相对应的内存区以及偏移地址、数据格式、读写属性,就完成了数据连接的全过程。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /