电压互感器是使用绕组之间的电磁感应原理制成的一种互感器。常用的有树脂浇注绝缘式、油浸式及SF6气体绝缘式电压互感器。电磁式电压互感器的作业原理、构造和连接办法都与变压器一样。而电磁式电压互感器的励磁曲线丈量与之不同,其要求如下:
1 用于励磁曲线丈量的外表为方均根值表,若发作丈量结果与出厂试验报告和型式试验报告有较大收支(>30% )时,应核对使用的外表种类是否正确;
2 通常情况下,励磁曲线丈量点为额外电压的20%、50%、80% 、100% 和120% 。关于中性点直接接地的电压互感器(N 端接地),电压等级 35kV 及以下电压等级的电压互感器最高丈量点为190% ;电压等级 66kV 及以上的电压互感器最高丈量点为150%;
3 关于额外电压丈量点(100%),励磁电流不宜大于其出厂试验报告和型式试验报告的丈量值的30%,同批同型号、同标准电压互感器此点的励磁电流不宜相差30%。