您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 电压互感器之励磁曲线测量的基本要求

mhz555555

mhz555555   |   当前状态:离线

总积分:0  2024年可用积分:0

注册时间: 0001-01-01

最后登录时间: 0001-01-01

空间 发短消息加为好友

电压互感器之励磁曲线测量的基本要求

mhz555555  发表于 2014/8/18 22:32:19      1107 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        电压互感器是使用绕组之间的电磁感应原理制成的一种互感器。常用的有树脂浇注绝缘式、油浸式及SF6气体绝缘式电压互感器。电磁式电压互感器的作业原理、构造和连接办法都与变压器一样。而电磁式电压互感器的励磁曲线丈量与之不同,其要求如下:
  1 用于励磁曲线丈量的外表为方均根值表,若发作丈量结果与出厂试验报告和型式试验报告有较大收支(>30% )时,应核对使用的外表种类是否正确;

  2 通常情况下,励磁曲线丈量点为额外电压的20%、50%、80% 、100% 和120% 。关于中性点直接接地的电压互感器(N 端接地),电压等级 35kV 及以下电压等级的电压互感器最高丈量点为190% ;电压等级 66kV 及以上的电压互感器最高丈量点为150%;

  3 关于额外电压丈量点(100%),励磁电流不宜大于其出厂试验报告和型式试验报告的丈量值的30%,同批同型号、同标准电压互感器此点的励磁电流不宜相差30%。

1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/8/19 10:48:44

    很有用的资料,感谢楼主分享!

    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/8/19 10:48:44 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /