当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........
-
引用 钟灵山 2007/7/2 15:25:11 发表于2楼的内容
-
-
-
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-06
最后登录时间: 2009-10-12
-
szzunzheng 发表于 2007/7/13 17:54:59
引用 szzunzheng 2007/7/13 17:54:59 发表于3楼的内容
-
-
引用 mp44 2007/7/16 12:55:56 发表于4楼的内容
-
-
-
wzl139547139 | 当前状态:离线
总积分:750 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2008-09-07
-
wzl139547139 发表于 2007/11/19 9:37:35
引用 wzl139547139 2007/11/19 9:37:35 发表于5楼的内容
-
-
引用 xxkjfw 2007/11/19 11:02:47 发表于6楼的内容
-
-
ddw6666 发表于 2007/11/29 14:06:13
经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......7楼 回复本楼
1-零线加100A,零线快熔已经烧断了——?为何断的
2-我设备用星型接法断零——?三先负载不平衡
引用 ddw6666 2007/11/29 14:06:13 发表于7楼的内容