急病乱医--缺零线的教训

一条游鱼  发表于 2007/11/29 14:06:13      1163 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

     昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
   当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
   等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
   经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
   经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
   据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
   考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........
1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/7/2 15:25:11

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/7/2 15:25:11 发表于2楼的内容

  • szzunzheng

    szzunzheng   |   当前状态:离线

    总积分:180  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-06

    最后登录时间: 2009-10-12

    空间 发短消息加为好友

    szzunzheng   发表于 2007/7/13 17:54:59

    3楼 回复本楼

    引用 szzunzheng 2007/7/13 17:54:59 发表于3楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2007/7/16 12:55:56

    4楼 回复本楼

    引用 mp44 2007/7/16 12:55:56 发表于4楼的内容

  • wzl139547139

    wzl139547139   |   当前状态:离线

    总积分:750  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2008-09-07

    空间 发短消息加为好友

    wzl139547139   发表于 2007/11/19 9:37:35

    5楼 回复本楼

    引用 wzl139547139 2007/11/19 9:37:35 发表于5楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2007/11/19 11:02:47

    6楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2007/11/19 11:02:47 发表于6楼的内容

  • ddw6666

    ddw6666   |   当前状态:离线

    总积分:262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-29

    最后登录时间: 2007-12-05

    空间 发短消息加为好友

    ddw6666   发表于 2007/11/29 14:06:13

    经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
    1-零线加100A,零线快熔已经烧断了——?为何断的
    2-我设备用星型接法断零——?三先负载不平衡
    7楼 回复本楼

    引用 ddw6666 2007/11/29 14:06:13 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /