求教:一个电机的控制如何实现

balance  发表于 2008/9/16 18:41:31      3760 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如何只用一个普通按钮来控制一个三相异步电动机的启动和停止。即先按一下按钮电机启动,再按一下电机停止,其控制电路中用多少继电器无所谓,只要能实现以上要求即可。
1楼 0 0 回复
  • hou3514756

    hou3514756   |   当前状态:离线

    总积分:67  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-05

    最后登录时间: 2009-04-22

    空间 发短消息加为好友

    hou3514756   发表于 2007/7/1 22:56:02

    用PLC啊  在启动控制中加入一个辅助继电器,假如你的启动按钮是00001 那么用00001触发一个计数器 当它计数为2 的时候就复位并且输出20001 用20001的常闭触点加入启动回路,这样的话,第一次按00001就启动 电机自锁运行,再按下00001的话 20000输出高电平 常闭断开,电机不就停止了?
    2楼 回复本楼

    引用 hou3514756 2007/7/1 22:56:02 发表于2楼的内容

  • hou3514756

    hou3514756   |   当前状态:离线

    总积分:67  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-05

    最后登录时间: 2009-04-22

    空间 发短消息加为好友

    hou3514756   发表于 2007/7/1 22:57:43

    20000应该是20001
    3楼 回复本楼

    引用 hou3514756 2007/7/1 22:57:43 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/7/2 14:43:43

    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/7/2 14:43:43 发表于4楼的内容

  • 马军成

    马军成   |   当前状态:在线

    总积分:13914  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-01

    最后登录时间: 2022-06-28

    空间 发短消息加为好友

    马军成   发表于 2007/7/2 17:34:04

    这个问题很多网站都出现过,,,,
    5楼 回复本楼

    引用 马军成 2007/7/2 17:34:04 发表于5楼的内容

  • yupzhu

    yupzhu   |   当前状态:离线

    总积分:77  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-03

    最后登录时间: 2013-04-24

    空间 发短消息加为好友

    yupzhu   发表于 2007/7/3 11:23:21

    使用一个带自锁的按钮控制一个交流接触器的开通关断就可以了。
    6楼 回复本楼

    引用 yupzhu 2007/7/3 11:23:21 发表于6楼的内容

  • duqiushui

    duqiushui   |   当前状态:离线

    总积分:47  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-24

    最后登录时间: 2009-10-05

    空间 发短消息加为好友

    duqiushui   发表于 2007/7/3 13:31:46

    楼上的就可以实现了


    用plc太不显示了


    也没有必要加继电器

    7楼 回复本楼

    引用 duqiushui 2007/7/3 13:31:46 发表于7楼的内容

  • chunfn

    chunfn   |   当前状态:离线

    总积分:112  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-05-18

    最后登录时间: 2008-09-13

    空间 发短消息加为好友

    chunfn   发表于 2007/7/4 12:53:56

    噢,太简单了.用一个带自锁的按钮,比如电气上常用的急停按钮,按下去分断一组触点,但同时接通一组触点,这个按钮只要有一组常开触点即可,和接触器线圈串连接通,按一下接通,吸合.电机运转,再按一下弹起,此接触器线圈断电,停止.这样就完全达到楼上的要求了.
    8楼 回复本楼

    引用 chunfn 2007/7/4 12:53:56 发表于8楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2007/7/5 12:14:53

    此问题很多网站都出现过,都有详细的讨论和电路。
    9楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2007/7/5 12:14:53 发表于9楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/7/9 10:48:01

    1.如果使用带自锁的按扭很容易就可以实现;


    2.如果使用点动的按扭使用一个中间继电器和电机启动和停止的接触器的常开和常闭就可以实现.


    如果不明白,请到http://qun.51.com/automation/这里将给你提供更详细的解答和电路图

    10楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/7/9 10:48:01 发表于10楼的内容

  • luruler

    luruler   |   当前状态:离线

    总积分:518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-27

    最后登录时间: 2015-05-11

    空间 发短消息加为好友

    luruler   发表于 2007/7/11 16:54:50

    不行的话只能用继电器了,这个图在讲PLC的时候已开始就讲了。

     

     

    11楼 回复本楼

    引用 luruler 2007/7/11 16:54:50 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】