6SE70调试基本参数设置

bingkafei  发表于 2015/1/18 22:37:58      933 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  6SE70调试基本参数设置         

恢复缺省设置        

    P053=6    允许参数存取

        6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数

    P060=2    固定设置菜单

    P366=0    0:具有PMU的标准设置

        1:具有OP1S的标准设置

    P970=0    参数复位

参数设置    P060=5    系统设置菜单

    P071=    装置输入电压

    P095=10    异步/同步电机,国际标准

    P100=    1:V/f控制

        3:无测速机的速度控制

        4:有测速机的速度控制

        5:转矩控制

    P101=    电机额定电压

    P102=    电机额定电流

    P103=    电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0

        当离开系统设置,此值自动计算。

    P104=    电机额定功率因数

    P108=    电机额定转速

    P109=    电机级对数

    P113=    电机额定转矩

    P114=3    3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)

    P115=1    计算电机模型

        参数值P350-P354设定到额定值

    P130=    10:无脉冲编码器

        11:脉冲编码器

    P151=    脉冲编码器每转的脉冲数

    P330=    0:线性(恒转矩)

        1:抛物线特性(风机/泵)

    P384.02=    电机负载限制

    P452=    %    正向旋转时的最大频率或速度

    P453=    %    反向旋转时的最大频率或速度

        数值参考P352和P353

    P060=1    回到参数菜单

    P128=    最大输出电流

    P462=    上升时间

    P464=    下降时间

    P115=2    静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)

    P115=4    电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)

没有金钢钻也能揽 点儿 瓷器活。呵呵! 本人维修心得(我不是搞维修的,只是好奇不是很专业) 纯属个人意见,有不对之处请指正,谢谢! 注:CUVC板接触不实会造成很多假像现像 一)显示008 意思:装置脉冲封所,处于禁止运行状态 可能原因如控制字1的2,3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位, 二) 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。  1)一般为熔断器烧毁 。装置外有,装置内部也有。可用万用表量 出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换,很危险,而且易烧内部保 险。并且要检查好烧保险原因才能更换。主要原因有几种,电机不匹 配、电揽对地、母线接触不实。  2)显示电压底,看R006显示电压,电压差太多,原因有下几种,装置内靠近保险出来的检测电路中有 N 个电阻,作用是降电压比的,如果有烧毁的,电压显示就会变低,我就遇到过几次,那几个电阻被腐蚀坏了(环境太潮,且含碱),电阻坏的越多显示电压越低  3)CUVC板坏  4)母线电压P071标定的太高 5) cdust: 引用   加为好友   发送留言   2007-9-20 22:24:00 报警F002 ---故障意思:母线欠电压。还有一个可能 我碰到两次都是分压板坏了(在CUVC下面的那块小板子) 三) F006 报警意思:母线过电压  1)停车太快,造成电机处于发电状态,倒置母线电压过高。可试当延长斜坡下降时间 P464 如果还不能解决,应该在母线上加制动电阻  2)母线电压P071标定的太低 四)F011 报警意思:过电流  1)编码器信号不好,或丢转  2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次  3)变频器输出是否短路或有接地故障  4)负载处于过载状态  5)电机与变频器是否匹配  6)是否动态要求过高 五)F015 F053 报警意思:堵转  1)P830=15,屏蔽掉此故障  2)编码器信号不好,或丢转  降低负载  ? 释放抱闸  ? 提高电流极限  ? 提高失步/堵转时间P805  ? 提高设定值-实际值偏差响应阈值P792  仅对于f/n/T 控制(P100 = 3,4,5)  ? 提高转矩极限或转矩设定值  仅对于n/T 控制或带速度调节器的V/f 控制