控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器在停机降速过程中,高压开关跳掉
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2015/1/21 16:07:05 1161 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
变频器在停机降速过程中,多次出现模块直流过压故障,导致将用户高压开关跳掉。
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2015/1/21 16:31:49
增加降速时间试一试
引用 yanwen 2015/1/21 16:31:49 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2015/1/22 8:58:22
严重同意,将上降速时间和下降速时间适当的延长
引用 swy 2015/1/22 8:58:22 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/1/28 16:44:19
变频器在停机过程由于降速时间太快,使得电机处于发电机状态
引用 ababab 2015/1/28 16:44:19 发表于4楼的内容