您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器在停机降速过程中,高压开关跳掉

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5844  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

变频器在停机降速过程中,高压开关跳掉

jijun  发表于 2015/1/21 16:07:05      915 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 变频器在停机降速过程中,多次出现模块直流过压故障,导致将用户高压开关跳掉。

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2015/1/21 16:31:49

    增加降速时间试一试

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2015/1/21 16:31:49 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/1/22 8:58:22

    严重同意,将上降速时间和下降速时间适当的延长

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2015/1/22 8:58:22 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/1/28 16:44:19

     变频器在停机过程由于降速时间太快,使得电机处于发电机状态

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/1/28 16:44:19 发表于4楼的内容