变频器带负载测试过程中风门全开运行不到50HZ

jijun  发表于 2015/1/21 18:35:40      796 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 变频器带负载测试过程中风门全开运行不到50HZ

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/1/21 18:36:31

    补充:变频器带负载在风门全开的情况下进行调试,变频器运行不到额定转速(50HZ)就已经达到额定电流。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/1/21 18:36:31 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2015/1/22 7:53:13

    先起速度,后开风门!

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2015/1/22 7:53:13 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/1/27 13:37:26

    保持风门与变频运行一样的开度工频试转,看是否电流同样过大

    4楼 回复本楼