您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC 控制器与人机界面的干扰原因分析--电源

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

PLC 控制器与人机界面的干扰原因分析--电源

xuwenbin  发表于 2015/3/2 14:29:16      598 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

进行具体工程的抗干扰设计时,要选择有较高抗干扰能力的产品,采取抑制干扰源、切 断或衰减电磁干扰的传播途径和利用软件手段等措施,提高装置和系统的抗干扰能力。
  1、采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。
  对于 PLC 控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采 用专用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要大 1.2~1.5 倍左右,还可在隔 离变压器前加入滤波器。对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、采用多次隔离 和屏蔽及漏感技术的配电器。
  控制器和 I/O 系统分别由各自的隔离变压器供电,并与主电路电源分开。PLC 控制器的 24V        直流电源尽量不要给外围的各类传感器供电,以减少外围传感器内部或供电线路短路故 障对  PLC    控制器的干扰。此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS) 供电,UPS        具备过压、欠压保护功能、软件监控、与电网隔离等功能,可提高供电的安全 可靠性。对于一些重要的设备,交流供电电路可采用双路供电系统。
  2、正确选择电缆的和实施敷设,消除可编程控制器、人机界面的空间辐射干扰。
  不同类型的信号分别由不同电缆传输,采用远离技术,信号电缆按传输信号种类分层敷 设,相同类型的信号线采用双绞方式。严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号, 避免信号线与动力电缆靠近平行敷设,增大电缆之间的夹角,以减少电磁干扰。为了减少动 力电缆尤其是变频装置馈电电缆的辐射电磁干扰,从干扰途径上阻隔干扰的侵入,要采用屏 蔽电力电缆。

1楼 0 0 回复