suwin  发表于 2015/3/7 9:31:32      1239 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我有一个DVP 12SC PLC 在使用过程中当开关拨到RUN或STOP 时,运行灯都亮?

1楼 0 0 回复
  • ytthink

    ytthink   |   当前状态:在线

    总积分:2631  2024年可用积分:5

    注册时间: 2013-08-05

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    ytthink   发表于 2015/3/7 16:08:47

    电脑能不能联机?

    硬件有问题了吧

    2楼 回复本楼

    引用 ytthink 2015/3/7 16:08:47 发表于2楼的内容

  • suwin

    suwin   |   当前状态:在线

    总积分:107  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-21

    最后登录时间: 2015-03-31

    空间 发短消息加为好友

    suwin   发表于 2015/3/7 17:27:52

    可以联机

     

    就是怎样拨动灯都是亮的

     

    3楼 回复本楼

    引用 suwin 2015/3/7 17:27:52 发表于3楼的内容

  •    |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

       发表于 2015/3/8 14:47:00

    使用正常的话你就要仔细观察“RUN”指示灯的发光情况了,台达与SC类似外形的SSPLC面板上的指示灯是通过一条长长的引导管将发光二极管发出的光导到面板上透出来的,所以即使没有发光,它也会受到周围光源干扰,很容易误认为发光了。

    4楼 回复本楼

    引用 2015/3/8 14:47:00 发表于4楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2015/3/8 14:52:38

    使用正常的话你就要仔细观察“RUN”指示灯的发光情况了,台达与SC类似外形的SSPLC面板上的指示灯是通过一条长长的引导管将发光二极管发出的光导到面板上透出来的,所以即使没有发光,它也会受到周围光源干扰,很容易误认为发光了。