您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7 200与组态王做系统,通讯失败了,请高手指点迷津。

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

S7 200与组态王做系统,通讯失败了,请高手指点迷津。

aaing  发表于 2015/3/10 14:24:58      1167 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这次用S7 200与组态王做系统,组态王用了两次了,一次是用以太网通信,上次是用OPC通讯,这次我想用PPI通讯,可是设置好之后就是通讯不上,信息提示是打开通讯设备成功,设备初始化成功,开始还可以读出PLC的数据,过了一两秒之后就通讯失败了,现在赶的正急,请高手指点迷津。

1楼 0 0 回复
  • ytthink

    ytthink   |   当前状态:在线

    总积分:2631  2024年可用积分:5

    注册时间: 2013-08-05

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    ytthink   发表于 2015/3/10 17:09:49

    ppi通讯很简单的

    正在做。

    用编程电缆,通讯参数设置正确就行了

    2楼 回复本楼

    引用 ytthink 2015/3/10 17:09:49 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/3/12 9:50:26

    西门子的PPI通讯协议是不公开的

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/3/12 9:50:26 发表于3楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/3/12 13:12:14

    这和协议公开不公开没有任何关系

    4楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/3/12 13:12:14 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/4/21 8:52:09

    组态王的PPI通讯很慢,读写整数有问题,协议不行,通讯失败是不是将S7 200编程软件打开了,另外请教楼主用以太网通信S7 200要增加什么模块?

    5楼 回复本楼

    引用 fung 2015/4/21 8:52:09 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /