程序监控已经接通,为什么没输出?

atmupkeep  发表于 2015/3/11 14:03:09      888 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 用编程软件监控运行,第二张图显示三个输出端子都已经接通,但PLC物理端子没有输出(端子状态灯也不亮),常开触点(自锁)为什么跟线圈的状态不一样?请高手帮忙看看问题出在哪!

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/3/11 14:49:44

    没有双线圈的?   

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/3/11 14:49:44 发表于2楼的内容

  • qjj9412786

    qjj9412786   |   当前状态:在线

    总积分:3325  2024年可用积分:2

    注册时间: 2012-05-30

    最后登录时间: 2024-11-26

    空间 发短消息加为好友

    qjj9412786   发表于 2015/3/11 15:40:18

    找一找,程序里面其他地方可能还有对Q0.3/Q0.5/Q0.7的操作。

    3楼 回复本楼

    引用 qjj9412786 2015/3/11 15:40:18 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/4/21 8:54:53

    1,看是不是有双线圈输出,这个只是前面的

    2,看实物的模块硬件配置正常吗?

    3,I.O 模块的电源有给吗?或是接线正确不?

    4楼 回复本楼