您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PROFIBUS DP抗干扰有哪些措施?

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

PROFIBUS DP抗干扰有哪些措施?

jijun  发表于 2015/3/26 9:47:55      3229 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用的是西门子的S7-400PLC,有差不多50台风机都是用变频器控制的。现在总是报OB86机架故障,风机跳停。有的时候是这个BUS网段的报,有的时候是别的网段报。还有的时候会报模块路径出错,好像是OB122吧,我记得不大清楚了了。请问这个是BUS总线的问题吗?就是接地,抗干扰要注意哪些事项啊?

哪位有这方面的资料就请共享一下。谢谢了  

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/3/26 11:41:58

    这个DP通信实际上就是RS485通信。所以如果出现问题,可以去找关于485总线抗干扰的资料。实际出问题的地方有下面几个,可以参考:

    (1)每个网段最多32个设备,建议少几个,可以供增加临时性测试点;

    (2)通信电缆长度要满足通信速率的要求,如果使用非原装通信电缆,建议减半再减半通信距离。(一定要选择阻抗在100-150欧姆左右的通信电缆,否则DP上的匹配电阻就不是很合适了)

    (3)当使用分支线连接设备时,要注意整个网络上所有分支线的长度不能太长(与通信速率有关)。

    (4)最后,还是电磁屏蔽的问题:电缆插头经常插拔,可能造成屏蔽层轻微断裂,影响屏蔽效果。也可以使用交流信号多点接地的方法降低干扰的影响。实在不行,建议换光纤来替换。

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/3/26 11:41:58 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/3/27 9:48:13

     不知道你们什么环境,我们产品在电解车间非常高的磁场下工作,profibus用的西门子屏蔽双绞通讯线,就是紫色带屏蔽的那种,虽然有影响但基本还正常了,车间磁场我想应该比你那里会大很多,采用了设备硬件之间绝缘处理,所有通讯线接地屏蔽,效果可以

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/3/27 9:48:13 发表于3楼的内容