用的是西门子的S7-400PLC,有差不多50台风机都是用变频器控制的。现在总是报OB86机架故障,风机跳停。有的时候是这个BUS网段的报,有的时候是别的网段报。还有的时候会报模块路径出错,好像是OB122吧,我记得不大清楚了了。请问这个是BUS总线的问题吗?就是接地,抗干扰要注意哪些事项啊?
哪位有这方面的资料就请共享一下。谢谢了
-
-
sweect 发表于 2015/3/26 11:41:58
这个DP通信实际上就是RS485通信。所以如果出现问题,可以去找关于485总线抗干扰的资料。实际出问题的地方有下面几个,可以参考:
(1)每个网段最多32个设备,建议少几个,可以供增加临时性测试点;
(2)通信电缆长度要满足通信速率的要求,如果使用非原装通信电缆,建议减半再减半通信距离。(一定要选择阻抗在100-150欧姆左右的通信电缆,否则DP上的匹配电阻就不是很合适了)
(3)当使用分支线连接设备时,要注意整个网络上所有分支线的长度不能太长(与通信速率有关)。
(4)最后,还是电磁屏蔽的问题:电缆插头经常插拔,可能造成屏蔽层轻微断裂,影响屏蔽效果。也可以使用交流信号多点接地的方法降低干扰的影响。实在不行,建议换光纤来替换。
引用 sweect 2015/3/26 11:41:58 发表于2楼的内容
-
-
xuwenbin 发表于 2015/3/27 9:48:13
不知道你们什么环境,我们产品在电解车间非常高的磁场下工作,profibus用的西门子屏蔽双绞通讯线,就是紫色带屏蔽的那种,虽然有影响但基本还正常了,车间磁场我想应该比你那里会大很多,采用了设备硬件之间绝缘处理,所有通讯线接地屏蔽,效果可以
引用 xuwenbin 2015/3/27 9:48:13 发表于3楼的内容