您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 求助:安川伺服器报警错误代码:AF5是不是伺服器故障

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

求助:安川伺服器报警错误代码:AF5是不是伺服器故障

sweect  发表于 2015/4/3 17:06:05      4821 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求助:安川伺服器报警错误代码:AF5是不是伺服器故障,电路板不良引起的,请热心的朋友指点,谢谢了。

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/4/4 14:47:24

    伺服的手册没有这个故障代码的说明吗?

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/4/4 14:47:24 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/4/7 13:21:01

    据我了解得知有以下两种情况:
    1  在控制电源投入时发生,那么是伺服单元电路板的故障引起的,需要更换伺服单元.
    2  在伺服ON时发生,那么是伺服单元电路板的故障或电机动力线短线了引起的.需更换伺服单元或电机重新配线.

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/4/7 13:21:01 发表于3楼的内容