您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 施耐德变频器电机启动时偶尔出现反转现

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

施耐德变频器电机启动时偶尔出现反转现

aaing  发表于 2015/4/7 13:11:55      1035 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人在使用施耐德31系列11KW变频器大约一个月的过程中,电机启动时偶尔出现反转现象,并且停不下车,关变频器输入电源才能停车.变频参数设为外部端子控制启停,0-10V给定.

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/4/8 16:51:46

    外部电路问题,特别是有中间继电器控制时.变频有问题的可能性很小!

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/4/8 16:51:46 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /