S7-200与PC通讯时出错

atmupkeep  发表于 2015/4/7 13:33:02      992 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

以前通讯过是可以的,我用的是224 XP CN的CPU,最近就是把西门子700IE触摸屏与PC链接下载了一下程序,结果就莫名其妙的出现了plc与PC不能通讯的情况,不过应该与触摸屏无关吧,因为触摸屏是用网线与PC通讯的,而PLC是用232与PC通讯的,我将PLC编程软件卸了重装也不行,之后我又将PC系统重装了,结果还是不行,求各位大师详解。。。。请见图

通讯刷新时波特率由9.6变成19.2了,我将PLC的波特率改为19.2也无济于事。



终于可以了

感谢大家帮助

用的是USB转RS485的可调式通讯电缆,将波特率调到38.4,网络参数取消勾选(下图三),此plc有两个端口,将通讯线擦到plc的端口一上,然后按照下图二中进行通讯设置后,点击确认即可,不能点击刷新。可是当插到端口一时确不能识别plc型号,但可上载、下载程序。通讯上后,将plc恢复出厂设置后,把下图一的设置情况下载到plc中,然后再用仅支持9.2波特率的非原装电缆线进行通讯,正常。

只不过波特率为什么要调到38.4还是不明白


1.plc端口地址不能设置相同,


2.远程地址必须与plc端口地址相同,本地地址不管(0、2等皆可),设置后,按刷新可能会出错,造成通讯失败,直接按确定




3.网络参数不勾选。