jijun  发表于 2015/4/10 16:00:39      1319 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

DCS系统通常采用若干个控制器(过程站)对一个生产过程中的众多控制点进行控制,各控制器间通过网络连接并可进行数据交换。操作采用计算机操作站,通过网络与控制器连接,收集生产数据,传达操作指令。从结构上划分,DCS包括过程级、操作级和管理级。过程级主要由过程控制站、I/O单元和现场仪表组成,是系统控制功能的主要实施部分。操作级包括:操作员站和工程师站,完成系统的操作和组态。

  DCS控制系统在现场接地时一定要严格按照DCS厂商的接地规范严格接地,否则会影响DCS系统的可靠性。对DCS系统现场接地时应注意以下几点:

  (1) I/O柜的电源地与UPS电源地必须接至同一个地,保证等电位。

  (2) 接地电缆必须符合DCS厂商的要求,并要接到机柜内专用的接地螺丝上。

  (3) 系统接地与屏蔽接地不能在机柜汇合,必须单独接入到接地网。

  (4) 柜间接地不能用机柜并接螺栓代替,必须用接地线严格连接。

  (5) 接地要牢固可靠,汇流连接板并要涂防腐漆。

  (6) 接地电阻符合DCS系统要求,并要进行严格的测定。