AO卡有问题呢? 怎么去检查出问题所在?

swy  发表于 2015/4/17 8:28:11      843 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 PKS300系统,C300卡件, 山武定位器的阀门, 发现阀门开度与DCS输出不符,输出100%, 测量电流20mA,但是阀门开75%左右,在中控室和现场分别用信号发生器给定位器发信号, 阀门开度正常, 接到AO卡,就不正常。 用隔离栅,发现AO输出与阀门开度都正常了。 请问:这是线路干扰问题还是AO卡有问题呢? 怎么去检查出问题所在?

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/4/17 13:22:56

    估计有干扰 

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/4/17 13:22:56 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/4/20 9:43:56

    带AO卡的时候dcs与现场不符,直接用信号发生器都正常,证明阀门没有问题,感觉应该是AO卡模数转换有些问题。建议将此点接到另外一个AO卡或者换一个通道实验一下。如果都正常那么应该是这个AO卡的模数转换有些问题。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/4/20 9:43:56 发表于3楼的内容