废锅底部液位调节阀 气动 投自动后 开关动作比较频繁 而且都是小开度,动作频繁加上高压介质导致阀芯和阀座损坏的比较多,要怎么调整 在DCS里还是在调节阀上 换不起阀座啊 谢谢

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/4/21 9:57:08

    根本原因是调节阀口径选大了,使得调节阀经常在小开度工作,解决的办法就是重新计算,更换口径小一些的调节阀。还有一个方法可以试试,就是将调节阀前面或者后面的截止阀关小一些,这样调节阀开度自然会变大了,但是这样做很可能会使得调节阀流量特性畸变,调节效果变差。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/4/21 9:57:08 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/4/22 13:07:30

    表达不清楚,小开度是说阀门运行小开度还是说波动比较小?最好能够说下配置的调节阀品牌,定位器品牌及现场工况,调节阀数据表等综合判断比较准确。