哪位高人知道温度变送器的外保护套管的长度是怎么定的啊

atmupkeep  发表于 2015/4/20 9:55:26      1750 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

哪位高人知道温度变送器的外保护套管的长度是怎么定的啊。。具体是啥意思。我们有个标准,查出来外保护套管长度是305mm结果管子是DN100的。。然后看底下注释说,插入深度要大于250mm这到底啥意思。怎么算的。。250mm怎么插到DN100的管子里啊,一点都不明白,这个数字是怎么来的啊

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/4/21 15:35:15

    保护套管与管的直径密切相关. 初步设计后需根据工艺参数进行计算,确保套管能在该环境使用.
    套管一定要250mm的话,可以通过加变径来适应的.

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/4/21 15:35:15 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/4/28 9:36:32

    一般的为管道半径+短节(nozzle)长度(圆整一下);短节长度一般150mm(安装图中有120mm),如果有保温,应注意保温厚度。