您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 求教,关于1200PLC的SUB减法指令问题

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

求教,关于1200PLC的SUB减法指令问题

hypermill9  发表于 2015/4/22 13:03:04      1015 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

采用SUB减法指令,做Real实数运算,250-50=200,就这么简单,

可是前面有输入,就是没有结果输出,数据类型都是MD,绝对没有占用,但是把输出改成MW,就正常了,这是何解呢?MD20-MD24=MD28,但是MD28一直是0,如果改成MW28,PLC监控就正常得到结果了

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/4/22 13:54:42

    1200的没用过

    和200的应该差不多


    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/4/22 13:54:42 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/4/23 13:20:38

    你把250和50,改成250.0  50.0再看

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/4/23 13:20:38 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/4/24 12:01:38

    real填入浮点数,试试应该可以的。。。。

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/4/24 12:01:38 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /