您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求助,电动执行机构的故障灯亮怎么回事

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

求助,电动执行机构的故障灯亮怎么回事

aaing  发表于 2015/4/23 13:25:54      957 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 电动执行机构的故障灯亮怎么回事,红灯总亮,只能朝一个方向运动

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/4/23 15:02:53

    总朝一个方向运行,若已经排除是指令故障,就去检查执行器的继电器输出吧,可能是有一个继电器出故障了。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/4/23 15:02:53 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/4/24 12:03:27

    限位故障,重新调整上下限位应该就可以了