您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服系统中如何用电机零脉冲来做原点?

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

伺服系统中如何用电机零脉冲来做原点?

jijun  发表于 2015/4/27 14:24:17      951 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这句话我不是很明白:一般来讲,高档的数控系统都是用电机的零脉冲来确定原点的。拿西门子的EM253定位模块来说,伺服碰到RPS后会减速寻找ZP,这个ZP可以用接近开关,也可以用电机的零脉冲,试想一下,用电机的零脉冲来确定原点,那么每次找到的总是那个位置,因为电机的可靠性比接近开关要高的多
1.这个电机的零脉冲信号是什么呢?
2.我是这样理解的,当碰到减速接近开关后,伺服会输出一个设定的脉冲数(假设为10个脉冲)后停止,就把这个位置作为原点对吗?
我说的大家明白吗?我理解的是不是有错误啊?用这个电机的零脉冲来找原点,怎么替代接近开关找原点?原理是什么??

 

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/4/27 15:25:49

    服电机会碰到近点信号后减速转动(180度也好200度也好,反正在360度以内)到编码器Z相脉冲信号,如果转速高或负载转动惯量大亦或是近点信号与编码器Z相脉冲信号很近(比方是5°),会出现电机轴减速转过编码器Z相脉冲信号位置而未停下(过冲),这也没关系,伺服会再转回来,如此来回震荡……直到停止在编码器Z相脉冲信号位置上

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/4/27 15:25:49 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/4/28 9:35:27

    你所说的RPS应该是指的机械原点,要精确校原点的话一般需要机械原点和光码原点的配合。近点信号就是机械原点,只能粗校原点;通常先粗校原点,再减速用Z相信号精校原点。Z相脉冲是驱动器的输出,是光码原点信号。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/4/28 9:35:27 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /