fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
fung 发表于 2015/4/29 12:17:25 875 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
一烟囱上,用罗斯蒙特差压变送器配配皮托管测烟气流速,手动调
零后(量程0-3KPa),安装上去,测得流速仅为0.2米每秒,实际的烟
气流速约是5米左右(锅炉全开,目测流速)。 再把传感器倒过来调零后,再安装,流速还是为0。 再用嘴巴从皮托管末处轻吹正压测,电流可以升到20MA,而如果用
嘴巴从负压测吸气,电流也可以升到20MA。说明传感器反应是良好的
。 再:传感器、皮托管都是新的,也未发现有漏气或者堵塞,为什么
测量不出流速呢。
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/4/30 9:09:53
安装点位于烟囱1/3处,直管段符合前4后2的要求
引用 sweect 2015/4/30 9:09:53 发表于2楼的内容