控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 零线接地为什么不跳闸
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2015/4/29 9:31:48 1216 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
三相四线架空线,相线接地跳闸,十五秒重合闸。零线接地却不跳闸,这是为什么?用的什么保护开关?
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2015/4/30 10:19:33
多数情况下就是一个空开,没有漏电保护,同时,供电采用TNCS方式,零地共用的,因此,零线接地不会跳闸,而相线接地相当于对地短路,因此跳闸。
引用 yujie0612 2015/4/30 10:19:33 发表于2楼的内容
fjjy501 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
fjjy501 发表于 2015/4/30 22:34:01
楼上分析精辟
引用 fjjy501 2015/4/30 22:34:01 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/5/3 14:07:56
如果地线和变压器中心线接触好的话零地可以共用,相线接地就直接短路了,会导致电流增大所以跳闸
引用 xuwenbin 2015/5/3 14:07:56 发表于4楼的内容