这个是氧化反应器也是整个园区最大的反应罐的下方角形阀
有几处不理解的地方,还望指教
1】 GSS 03251 是进DCS的限位开关信号?为何是GSS 不是 GS (因为同图的HV的都用的GS),图例里面SS表示 TRIP INITIATING SWITCH ,HSS我看图列以及去现场查到了 是现场急停按钮以及中控室的急停按钮 ,所以对于GSS 的不是很理解了
2】Z115上有一个 CLOSED 是表示当开关阀 关闭的时候 触发联锁?开启的时候不进联锁?
3】对于电磁阀SOV 完全是由联锁Z137控制的吧 但是HS 03251B(DCS上的虚拟按钮?)也进联锁Z137,反过来联锁也会对HS 03251B进行开关报警指示?理解是否正确? 这种双向箭头实际含义是什么呢, GI 03251 和 HS 03251 都有开关O/C指示,不是重复了?
-
-
yujie0612 发表于 2015/5/6 13:33:58
1.GSS的问题确实有点难理解,如果同图的HV是GS的话,我觉得是不是可以考虑HV的GS是否进联锁,如果不进,那多出来的S是否可以表示safety的含义呢
2.从图面上看确实是这样
3.双向箭头的含义我觉得可以理解为这样:可以从DCS发出开关信号进联锁(比如关信号),同时当因为其他原因使联锁触发的时候,联锁模块也同样会发出一个信号让这个DCS开关置位(比如关位)使开关的状态当前的联锁状态保持一致。这样设置的话,这个开关在功能上应该可以起到手动开关和联锁动作指示的双重作用。
HS和GI的问题应该还是比较好理解,HS表示系统内部对电磁阀发出的开关信号的关闭情况,GI表示现场实际阀门的关闭情况,在正常无故障的时候肯定是一致的,但故障的时候并不如此,比如如果去电磁阀电缆断了,肯定电磁阀不动作导致GI不动作,但是HS会有跳变,这样你可以判断是你系统内部问题还是其他问题。总而言之在调试或故障诊断时有帮助
引用 yujie0612 2015/5/6 13:33:58 发表于2楼的内容