您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求助差压仪表排气口的方向问题

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

求助差压仪表排气口的方向问题

yujie0612  发表于 2015/5/8 9:44:55      793 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电厂的仪表工作中遇到了一些难题,纠结很久了,想求助下各位高手。
问题如下:
我们厂现在的仪表设计如下(导压管从上端接入仪表本体,导致仪表本体的排气/排污螺丝是朝下的),介质就是水,压力在0~15MPa左右,仪表的型号是罗斯蒙特1154或者3154。

但是参考其他电厂项目,大多数的安装方式是下面这样的(导压管从下端接入仪表本体,仪表本体的排气/排污螺丝是朝上的)。


我想求教下各位高手:如果排气/排污螺丝朝下布置,那么仪表在通过排气螺丝进行排气时,由于气体密度小,会不会难以从朝下的排气口排出,造成仪表排气不充分,导致仪表内部存在残余气泡的情况。 之前在其他的项目中,也出现过个别这种气泡拍不掉的情况,导致工质压力变化时,气泡变化,导致仪表的测量值有波动。

请教下各位,是否是绝大部分仪表都是第二种方式安装的,第一种安装方式是否常见呢,这种仪表管从上面直接dui到仪表本体上的设计是不是不合规矩呢,这种设计有必要修改吗?感谢各位了!

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/5/8 12:48:41

    1、管它排气口朝哪呢,反正压强是平衡的么,,,测值波动跳动跟气泡不气泡,俄看毛关系的木有,
               真敢有关系呢,也没啥可怕,开滤波立马干掉,就仿佛把猪腿剁成肉馅呀

    2、就算一时半刻憋点气,那马一星半点的气,有啥么,,,吃红烧肉,大肠也放屁排气呢么,对不?
               物件有软密封硬连接时,气体泄漏就是绝对的,没几天气泡就会被液体挤压得渗漏光光吧

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/5/8 12:48:41 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/5/8 17:24:16

    上面的那种安装方式就是要尽可能的将导压管中的气体排完,或者说用第二种安装方式,将排污阀朝上安装也行!

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/5/8 17:24:16 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /