您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热电阻值偏移

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

热电阻值偏移

ababab  发表于 2015/5/18 13:55:03      716 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场3线制热电阻,接至PLC,实际测量值比实际值高约12度。
我用标准信号发生器:
1、从PLC端给温度信号,给出值与测量值相匹配;
2、从现场仪表端给出温度信号,测量值比给出值高约12度。

现场多芯线到控制柜约250m,接线无误。

请帮忙分析次偏差是如何产生?如何处理?

谢谢!

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/5/20 8:00:46

    注意干扰。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/5/20 8:00:46 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /