您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 为什么转速测量表显示不正常,回路上并联一个一万欧姆的电阻就好了

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

为什么转速测量表显示不正常,回路上并联一个一万欧姆的电阻就好了

sweect  发表于 2015/5/18 13:58:28      774 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

机组首次开机,四个转速探头,有三个在低转速下不显示数据,当转速超过1200左右时才有正常显示,后来按网上的说法,在每个回路上并联一个一万欧姆的电阻,解决了问题,有谁能告诉我原理吗?

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/5/19 11:11:11

    这个问题需要仪表专业来回答,转移到仪表区。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/5/19 11:11:11 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /