-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
变频器报过温故障如何处理
hypermill9 发表于 2015/5/19 10:01:18 1007 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
变频器是用风机冷却的。有的是吸风,有的是吹风。在维修变频器时,发现变频器报过温故障,很大一部分原因是由于变频器风机故障引起。转速过慢或风机积灰过多或风道积灰过多引起。风机吸风的变频器出现过温故障的很少,主要由于现场环境不好,比如纺织厂等,出现风机风道堵塞的情况。而这种堵塞用风机吹是吹不干净的,必须把风机拆掉处理。因为有些灰尘很细,挂在散热器上吹不掉。必须要用毛刷清扫后再吹才能解决问题。而德力西变频器的大功率模块,出现过温故障的概率更大,因为它的散热是通过风机吹散热器,风机进风口没有过滤网,散热器堵的可能性更大。因此,变频器的大功率模块要定期进行清扫。