AB PLC 与 AB pf753变频器控制问题
hypermill9 发表于 2015/5/21 10:23:58 1535 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
求教各位,今天用AB PLC compact logix L33ER 连接 PF753 变频器,已成功用RL5000编程软件组态,但是后续参数不知怎么设置,求教
自己试了一下,出现不给定速度,只要将PLC的控制标签名为 pf753_start 值 设置为 1 。
变频器启动,且 SEW 电动机微速转动,从PLC反馈的值看,速度有 0.81HZ ,请问这是什么原因
如有大神,请赐教 ,越详细越好 ,小白在此感谢
-
-
xuwenbin 发表于 2015/5/21 15:17:56
这个,首先你去下载一本变频器的说明书,说明书里面有详细的例程。
主要就是1:通信连接
2,参数控制
观察你的程序标签,你会发现变频器标签有I/O,I标签是变频器的反馈信息主要是变频器的状态信息。O标签是你的控制信息 比如stop start jog forward reverse 置1就会按照要求停止 启动 手动 正反转工作。
最后一组是速度控制也就是feqcommand、 output Freq,这个主要是数值对应输出速度和反馈 一般0-600代表0-60hz.想要多少就给多少,然后监控
引用 xuwenbin 2015/5/21 15:17:56 发表于2楼的内容
-
引用 swy 2015/5/22 9:56:34 发表于3楼的内容
-
引用 xuwenbin 2015/5/23 9:23:30 发表于4楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2015/5/24 16:25:54
谢谢您的回复,问题已解决 辛苦了