控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 近期发生多起AB PowerFlex700变频器逆变IGBT w相炸裂,求助
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2015/5/26 10:54:13 1172 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
现场有52台AB PowerFlex700变频器,每台变频器驱动一台110KW风机,平时运行频率30Hz,近期发生4起逆变IGBT w相炸裂,检查电机绝缘无问题,三相阻值平衡,变频器内各板卡均无故障,求大神解答可能的原因,不胜感激!!
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/5/27 13:45:56
pf700本身的问题,085A以上的pf700的统一结局就是炸机,触发板设计有问题。
引用 atmupkeep 2015/5/27 13:45:56 发表于2楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/6/2 13:37:13
IGBT炸掉排除输出负载问题的话,基本就是驱动板问题了
引用 xuwenbin 2015/6/2 13:37:13 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
ababab 发表于 2015/6/2 15:00:19
电压反馈板和门极触发板都有问题。
引用 ababab 2015/6/2 15:00:19 发表于4楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
yujie0612 发表于 2015/6/2 15:21:10
假如真是设计缺相,AB应该有发现并召回吧
引用 yujie0612 2015/6/2 15:21:10 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分