您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 近期发生多起AB PowerFlex700变频器逆变IGBT w相炸裂,求助

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

近期发生多起AB PowerFlex700变频器逆变IGBT w相炸裂,求助

aaing  发表于 2015/5/26 10:54:13      977 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场有52台AB PowerFlex700变频器,每台变频器驱动一台110KW风机,平时运行频率30Hz,近期发生4起逆变IGBT w相炸裂,检查电机绝缘无问题,三相阻值平衡,变频器内各板卡均无故障,求大神解答可能的原因,不胜感激!!

 

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/5/27 13:45:56

    pf700本身的问题,085A以上的pf700的统一结局就是炸机,触发板设计有问题。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/5/27 13:45:56 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/6/2 13:37:13

    IGBT炸掉排除输出负载问题的话,基本就是驱动板问题了

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/6/2 13:37:13 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/6/2 15:00:19

    电压反馈板和门极触发板都有问题。

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/6/2 15:00:19 发表于4楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/6/2 15:21:10

    假如真是设计缺相,AB应该有发现并召回吧

    5楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/6/2 15:21:10 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /