abb acs355的变频,带了个排风风机,这个风机老被排烟管里的风带着自动在转,搞的变频器根本控制不了这个风机,具体表现是:变频器启动后频率上不去,设定50赫兹,实际到2赫兹,再就是转钜达到180%,运行不了一会就报过流了,电机很小,3.5的好像,我将相序倒过,也不行,谁给答疑下啊,多谢!!

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/5/27 13:42:56

    排风机肯定被排烟管理风带着反转了,可以先启动这台排风风机。


    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/5/27 13:42:56 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/5/27 15:47:16

    这根本就是功率小的缘故,可以试着把变频器的额定电流调大

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/5/27 15:47:16 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/6/2 14:47:13

    1、首先判断风机被烟气带着转的方向是否就是实际旋转时需要的方向?
    2、风机是否安装反了?
    3、如果风机安装正确,被带着转的方向也同实际旋转方向一致,那就好办了,变频器有一个功能就是速度搜索,利用这个功能,变频器先找出当前风机的转速然后再输出相应的频率,这样就可以控制风机了。
    4、你的情况好像是风机被烟气带动的转速超过了额定转速造成的。需要先制动才能控制得住。

    4楼 回复本楼