我公司有款产品上采用信捷XC3-60-TR-E型PLC的C620高速计数器和X0、X1、Y0、Y2,以及台达的ASD-B2-1021-B伺服驱动器和ECMA-C21010RS伺服电机(带编码器)对料台(前后移动位置)进行驱动、控制;在产品停机重启并使用ZRN回零程序后,运行位置控制程序往往出现高速计数器的脉冲值比程序给定的脉冲值多出8192个脉冲,导致料台位置经常异常,请教高手这8192个脉冲是哪里来的?
-
引用 fung 2015/5/28 9:51:55 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2015/5/28 10:16:16
8192还算成16进制,正好等于2000H...知道什么问题了吧? ?
引用 hypermill9 2015/5/28 10:16:16 发表于3楼的内容
-
-
引用 wuwei01 2015/5/30 13:25:15 发表于4楼的内容