您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎么做24小时时间轮换

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

怎么做24小时时间轮换

aaing  发表于 2015/5/28 9:42:37      785 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达的EH3-L PLC,想用这款PLC做一个24小时交替输出的程序,看了编程说明里面所有关于计时的用法。就只有TMR指令比较好用。可是TMR是16位的无法实现24小时。请问我该怎么办?

 

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/5/28 12:03:10

    m1013 c0 k60

    c0   c1  k60

    c1  c2  k24

    24小时计时程序

    不难

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/5/28 12:03:10 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/5/29 11:47:00

     

    你不会计时用分钟或者小时,然后在转为计数啊。你还真想让TMR一直转下去啊?

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2015/5/29 11:47:00 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/5/30 13:30:29

    计时器都不要用的,直接M1013驱动计数器C1,C1满60次驱动C2、C2满60次驱动C3、C3做24小时计数就OK了。

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/5/30 13:30:29 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /