sweect 发表于 2015/6/3 10:26:41 964 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我有一台2KW的伺服,该选择多大的380V/220V的变压器?是怎么计算的呢?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/6/3 11:05:42
一般变压器最佳工作负载率是在60%左右,所以3KVA以上的都可以。
引用 wangchen 2015/6/3 11:05:42 发表于2楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2015/6/4 10:49:03
为啥要380/220变压器?不解!
引用 yujie0612 2015/6/4 10:49:03 发表于3楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2015/6/4 13:23:06
因为,一般伺服电源,以三相220V居多。