本人为非自动化专业,所以以下提的问题有不当之处敬请见谅。
最近接了一个水泵站数据采集的工作,需要将水泵控制信息通过GPRS(MD720-3)提取出来,在自建的信息化系统中进行展示与控制。
由于本人非自动化专业,没有相关工作经验,根据“度娘”介绍,需要通过SINAUT_MICRO_SC可以与GPRS建立信息通讯,但安装完SINAUT_MICRO_SC发现并没有OPC服务,苦恼啊!
问题:除了安装SINAUT_MICRO_SC外,是否还需要安装别的OPC软件吗?有没具体的软件名称。
如果不需要安装别的软件,那请问需要如何设置?
注:所有产品均为西门子的产品
-
引用 wangchen 2015/6/4 10:53:23 发表于2楼的内容
-
引用 sweect 2015/6/4 13:20:40 发表于3楼的内容
-
-
atmupkeep 发表于 2015/6/5 10:01:49
S7-200 GPRS模块-MD720-3
SINAUT MD720-3是一个GPRS/GSM调制解调器模块。通常,S7-200 PLC需要进行发送、接收手机短信或者GPRS通信时就需要使用该调制解调器。SINAUT MD720-3具有2种不同的操作模式:终端模式和OPC模式。终端模式主要用于发送、接收手机短信;OPC模式主要用于S7-200 PLC和OPC服务器SINAUT MICRO SC之间GPRS通信。
本文将从以下四个方面介绍SINAUT MD720-3 模块:
1. 初次学习SINAUT MD720-3时,在哪些文档中可以获得有用的信息。
2.初次使用SINAUT MD720-3时,需要有哪些设备连接和设置。
3.SINAUT MD720-3 用于终端模式发送和接收手机短信时,需要哪些操作步骤。
4.SINAUT MD720-3用于OPC模式进行GPRS通信时,需要哪些操作步骤。
1. 初次学习SINAUT MD720-3时,我们可以参考以下两个基本文档:
《 SIMATIC NET GPRS/GSM 调制解调器 SINAUT MD720-3 系统手册》
《SINAUT MICRO SC 系统手册》
注:SINAUT MICRO SC是一种带有特殊通讯功能的 OPC 路由软件,它能与远程S7-200 PLC站点建立GPRS连接;SINAUT MICRO SC 是一个OPC服务器,可服务于OPC客户端,为监控系统提供数据。
2. 初次使用SINAUT MD720-3时,在SINAUT MD720-3侧通常我们需要进行如下操作步骤:
(1) 插入一张支持GSM网络的SIM卡
具体操作步骤参考《 SIMATIC NET GPRS/GSM 调制解调器 SINAUT MD720-3 系统手册》->第2章 插入SIM卡
(2) 安装专用天线
(3) SINAUT MD720-3 串口通讯口与S7-200 PLC集成通讯口采用PC/PPI
RS232/RS485电缆连接,(订货号:6ES7-901-3CB30-0XA0)电缆的拨码开关设置:11100110
(4) 为SINAUT MD720-3连接24V电源,并上电
(5) 根据不同的应用,设置SINAUT MD720-3操作模式:终端模式或OPC模式
具体操作步骤参考《 SIMATIC NET GPRS/GSM 调制解调器 SINAUT MD720-3 系统手册》->第6章 服务功能->6.1 终端模式和OPC模式的切换
3. 当SINAUT MD720-3用于终端模式发送和接收手机短信时,我们需要在STEP7 Micro/WIN编程软件中添加用于发送和接收 SMS 的指令库并进行编程,具体操作步骤如下:
(1) 下载用于发送与接收短信的指令库:Set5_s7-200-library.mwl 。
(2) 在STEP7 Micro/WIN中添加Set5_s7-200-library.mwl 指令库。
具体步骤参考文档《Set5_DocLibrary》->第 2 章 Working with the library
(3) 在STEP7 Micro/WIN中调用Set5_s7-200-library.mwl 指令库,编译并下载程序。指令库中各个指令如何调用以及指令引脚相关说明请参考文档《Set5_DocLibrary》->第 3 章 Interface Description of the Library
(4) 调试程序
在STEP7 Micro/WIN编程软件中使能程序状态监控,可按以下步骤简单调试程序,判断初始化及发送与接收功能是否正常
首先,触发SMS_init 指令中SMS_init_start引脚初始化SINAUT MD720-3,初始化成功SMS_init_done位会置1,SMS_init_status返回值为15;
其次,初始化成功后触发SMS_send指令中SMS_send_start引脚将触发短信发送功能;
再次,触发SMS_receive指令中SMS_rcv_start引脚将触发短信接收功能。
相关指令的状态信息参考文档《Set5_DocLibrary》->第 4 章 Status and Error Words in the Library
以上相关步骤可以参考文档《S7-200PLC通过MD720-3发送短信》。
此外:S7-1200、S7-300/400PLC添加相应的串口通讯模块也可以通过SINAUT MD720-3发送短信,可以参考相关文档《S7-1200PLC通过MD720-3发送短消息》、《利用 S7-300/400/ET200S 控制器和 MD720-3 GPRS/GSM 调制解调器,通过短消息系统,实现无线信号传输和开关》。
4. 当SINAUT MD720-3用于OPC模式进行GPRS通信时,我们需要在STEP7 Micro/WIN编程软件中添加指令库并进行编程,具体操作步骤如下:
(1) 需要在连接到Internet网络的中央站点安装SINAUT MICRO SC 软件并配置SINAUT MICRO SC。参考文档《SINAUT MICRO SC 系统手册 》->第 5 章 安装SINAUT MICRO SC 和 第 7 章 SINAUT MICRO SC 配置或文档《SINAUT MD720-3 控制中心的实现》;
(2) 下载指令库:sinautmicrosc.mwl,并在STEP7 Micro/WIN中添加指令库;
(3) 在STEP7 Micro/WIN中调用sinautmicrosc.mwl指令库,编译并下载程序。指令库中各个指令如何调用以及指令引脚相关说明请参考文档《SINAUT MICRO SC 系统手册 》->第 8 章 PLC程序库SINAUT MICRO SC或者文档《SINAUT MD720-3 功能块编程入门》;
(4) 诊断
程序下载到S7-200 PLC后重新启动PLC,此时S7-200 PLC中WDC_INIT指令会对MD720-3 进行GPRS连接初始化设置,MD720-3状态指示灯将会出现
引用 atmupkeep 2015/6/5 10:01:49 发表于4楼的内容