您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 自身联动的4路数字量输入输出采集控制模块

xy2350007091

xy2350007091   |   当前状态:在线

总积分:194  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-05-14

最后登录时间: 2015-07-10

空间 发短消息加为好友

自身联动的4路数字量输入输出采集控制模块

xy2350007091  发表于 2015/6/4 17:57:44      545 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

C2000 MD44-2为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态,且DO状态随对应通道的DI状态的改变而改变(DOnDIn关联,n取值为0~3)。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。

本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。

特点:

4路数字量输入;

4路数字量输出,且每一路DO输出状态随其关联通道的DI状态跳变而改变,DI状态改变一次,则DO也会随之跳变,详情如下(DOnDIn关联,n取值为0~3):

假定初始状态DIn=0DOn=1,则DIn变为1时,DOn跳变为0

若初始状态DIn=0DOn=0,则DIn变为1时,DOn跳变为1

若初始状态DIn=1DOn=1,则DIn变为1时,DOn跳变为0

若初始状态DIn=1DOn=0,则DIn变为1时,DOn跳变为1

I/O与系统完全隔离;

→采用Modbus RTU通讯协议;

RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;

→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;

→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;

→安装方便。

1.2技术参数

数字量输入接口

DI

4路干接点输入

DI保护

过压小于240V ,过流小于80mA

数字量输出接口

DO

4C型继电器

DO容量

2A/30VDC   1A/125VAC

DO有保护

防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA

串口通信参数

接口类型

RS485

波特率

1200~115200bps

数据位

8

奇偶校验

None

停止位

1

流量控制

None

通讯协议

Modbus Rtu

串口保护

串口隔离

1.5KV

串口防雷

600W

串口过流,过压

小于240V,小于80mA

电源参数

电源规格

9-24VDC  (推荐12VDC)

电流

200mA@12VDC

功耗

小于2W

电源防雷

1.5kW

电源过压,过流

60V500mA

工作环境

工作温度、湿度

-25~85℃,5~95%RH,不凝露

储存温度、湿度

-60~125℃,5~95%RH,不凝露

其他

尺寸

72.1*121.5*33.6mm

保修

5年质保

接线图